BAS中線路敷設鋪設的一般原則有哪些?
時間:2013-01-19 發布人:管理員
BAS中線路敷設鋪設的一般原則有哪些?
從重慶監控公司了解到,BAS中線路敷設鋪設的一般原則如下:
(1) BAS的配線設計,應綜合考慮可靠、經濟、安全和維修性好,同時要兼顧今后在系統擴建,設備增加或升級更換時的適應性。
(2)對于傳輸信號與數據的信號線或通信線纜,要采取措施,防止受外界電磁干擾來保證正常工作。要求系統中的上述傳輸線纜應有良好的屏蔽。在滿足一定距離的條件下,無屏蔽也被允許,在許多情況下,對雙絞線進行全程屏蔽也難于做到。
(3)當信號線與電源線平行布置時,間距>0 3m。在線槽布線方式中,由于不同回路,強弱電線路共用線槽,使用金屬隔離件(做屏蔽,并嚴格按照安裝條件進行布線)。
(4)垂直布設的配線干線,要留有裕度,為適應將來系統擴大時增加設備的要求。垂直方向配線多采用豎井配線,也可沿墻敷設,在豎井內與其他線路平行敷設時,要考慮并采取抗干擾措施。
(5)水平方向的樓層內配線和從配電盤或端子盤到設在樓層上各處設備之間的配線,可分為:天棚內的配線、線架配線方式;活動地板下敷設、地毯下配線、溝槽配線方式;樓板內的配線管、配線槽方式;沿墻配線方式等。