電氣火災監控系統分類
時間:2017-04-25 發布人:管理員
什么是電氣火災監控系統
電氣火災監控系統是指當被保護線路中的被探測參數超過報警設定值時,能發出報警信號、控制信號并能指示報警部位的系統。
電氣火災監控系統,特點在于漏電監控方面屬于先期預報警系統。與傳統火災自動報警系統不同的是,電氣火災監控系統早期報警是為了避免損失,而傳統火災自動報警系統是為了減少損失。所以,這就是說為什么不管是新建或是改建工程項目,尤其是已經安裝了火災自動報警系統的單位,仍需要安裝電氣火災監控系統的根本原因。
類型
1、多功能漏電開關型
其特點是:監控探測器除了自身應有的剩余電流探測(或溫度探測)、報警功能外,又擴展多項功能,例如:過電流、過電壓、延時送電、防雷、欠壓、組網實現遠程集中監控以及其它等等功能,匯集在一起。這種類型從外部目測結構為盒裝,從內部觀看,則是將含有電源變換電路、信號處理電路、報警電路、顯示電路、通信、聯動接口等的監控探測器與電流互感器、剩余電流互感器、主回路分斷開關(100A以下多用磁保持繼電器、100A以上用接觸器或空開――塑殼斷路器)統統地集聚于一體,組成一種多功能式的漏電開關產品。
該類型產品的優點是:保護功能多,內置電流互感器、剩余電流互感器(包括溫度傳感器),接線少,整體度高。而由此產生的缺點是:結構復雜、成本加大、故障率偏高,特別是信號的監控、探測、分析、處理、報警、通信、聯動接口等電路與ABC三相主電(或單相)回路的間隔距離太近,易遭受強電磁場的干擾,降低產品性能的穩定可靠性。再說,其內部包含的電源控制開關(斷路器),是低壓配電系統中的關鍵配電產品,它必須通過電氣開關類的電氣產品的3C認證。在安裝使用上也不太方便,如新建工程則需要和配電箱(柜)廠家溝通協商合理組裝,但對改造工程中已經成形并使用中的配電箱(柜)則更不適用。
2、分離配置整合型
分離配置整合型是電氣火災監控設備與電氣火災監控探測器(包括終端探測頭)分離配置型的一種特殊類型。它與分離配置型不同的是:其總線直接使用普通火災報警系統的二總線,省去集中控制器和上位機,由火災報警控制器整合電氣火災監控探測器(包括終端探測頭)探測報警功能后一并控制。
可喜的是,節減了電氣火災監控系統集中控制器和上位機以及組網布線,成本下降,消防中心一體化監控,界面統一,管理方便。麻煩的是,這樣一來原先的火災報警控制系統,還需要重新通過GB14287-2005電氣火災監控系統的雙重檢測認證,不值得。再說這種組合,相對復雜的火災報警系統故障率偏高,則直接影響著電氣火災監控系統,使得系統的穩定可靠性降低,甚至于造成癱瘓。所以,好還是設置獨立的電氣火災監控系統,與傳統的火災自動報警系統分開為宜。
3、分離配置型
此種類型是:電氣火災監控設備與電氣火災監控探測器(包括終端探測頭剩余電流互感器、溫度傳感器)分離配置。即通過監控探測器(終端探測頭)采樣配電柜(箱)內導電母線中的電流和漏電流信號,經內置單片機系統分析處理后,應用二總線通信約定,上報消防控制室或值班室里的電氣火災監控設備,且進一步分析處理后,進行所需要聯動控制,從而完成該系統應有的功能。一般只有剩余電流和溫度探測功能。
這種系統分工明確、結構簡單、成本少、故障率偏低,不含電源控制開關,不串入配電系統,只通過剩余電流互感器(或測溫探頭)取樣信號,性能穩定可靠。不足之處是:監控設備與監控探測器、監控探測器與終端探測頭之間需要敷設信號線及2芯脫扣控制線。此種類型產品無論是在新工程還是改造工程上使用,都比較方便。
關鍵字:重慶監控系統