淺析弱電監控系統工程的布線問題

時間:2017-04-07 發布人:管理員

  我們在做弱電工程中，總會遇到這樣幾個問題:

  1、弱電工程中什么重要?

  2、哪一部分又是施工重點?

  3、有了好產品就會有好的系統工程質量嗎?

  其實一個項目的施工質量好壞,可以從布線工程中看出來,布線不規范會直接影響工程的整體穩定性。重慶監控系統

  就拿一個項目來說,前期布線的工程量占到了整個項目施工周期三分之二的時間,采用一套好的傳輸系統,或者配備一套有超強施工經驗的施工隊伍,會對整個系統的質量起到決定性的作用,既然布線系統這么重要,那么布線需要注意什么呢?


  1、電纜標志內容:

  在電纜的護套上約以1m的間隔標明生產廠廠名或代號及電纜型號規格,制造年份,電纜長度。

  2、塑料線槽及其附件:

  塑料線槽及其附件型號規格應符合設計要求,并選用相應的定型產品。

  其敷設場所的環境溫度不得低于-15攝氏度,其阻燃性能氧指數不應低于27%。

  線槽內外應光滑無棱刺,不應有有扭曲、翹邊等變形現象,并有產品合格證。

  3、纜線布放時應有冗余:

  在機柜處,雙絞線纜預留長度,一般為3~6m;終端處為0.3~0.6m;光纜在設備端預留長度一般為5~10m;有特殊要求的應按設計要求預留長度。

  4、板塊鋪設:

  設備間鋪設活動地板時,板塊鋪設嚴密堅固,每平方米水平允許偏差不應大于2mm,地板支柱牢固,活動地板防靜電措施的接地應符合設計和產品說明要求。

  5、對絞線:

  每對對絞線應盡量保持扭絞狀態,非扭絞長度不應大于13mm。

  6、剝除護套:

  剝除護套均不得刮傷絕緣層,應使用專用工具剝除。

  7、纜線之間:

  纜線中間不得產生接頭現象。

  8、雙絞線:

  長線距為100m,超過100 m的可用雙絞線中繼器連結加長,每段線路中中繼器的數據不能多于三個。

  9、光纖傳輸距離:

  傳輸速率1Gb/s,850nm,、普通50μm多模光纖傳輸距離550m,普通62.5μm多模光纖傳輸距離275m,新型50μm多模光纖傳輸距離1100m。

  10、纜線的彎曲半徑應符合下列規定:

  1)非屏蔽4對雙絞線纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的4倍在施工過程中應至少為8倍。

  2)屏蔽雙絞線纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的6~10倍。

  3)主干雙絞線纜的彎曲半徑應至少為電纜外徑的10倍。

  4)光纜的彎曲半徑應至少為光纜外徑的1.5倍,在施工過程中應至少為20倍。

  11、 對絞線相連:

  對絞線在信息插座(RJ45)相連時,必須按色標和線對順序進行卡接。插座類型,色標和編號應符T568A、T568B的規定。

  12、在制作水晶頭時:

  在制作水晶頭時,電纜的外保護層需要壓在接頭中而不能在接頭外。因為當電纜受到外界的拉力時受力的是整個電纜,否則受力的是電纜和接頭連接的金屬部分。

  13、雙絞線纜與接線模塊卡接時:

  雙絞線纜與接線模塊(IDC,RJ45)卡接時,應按設計和廠家規定進行操作。

  14、 纜線屏蔽層:

  屏蔽雙絞線纜的屏蔽層與接插件終端處屏蔽罩可靠接觸,纜線屏蔽層應與接插件屏蔽罩360o圓周接觸,接觸長度不宜小于100mm。

  15、雙膠線編號:

  每股雙膠線兩端應粘膠標簽并編號,以便于安裝和維護。

  16、交接間、設備間:

  交接間、設備間提供可靠的施工電源和接地裝置。

  17、臨時電源:

  施工現場臨時電源應有完整的插頭.開關.插座.漏電保護器設置,臨時用電須用電纜。

  電源線分三種顏色:火線紅色.零線蘭色.地線**。所有單向插座應該“左零右火中間地“或“上火下零“連接。

  18、電源線:

  電源線管從地面下穿過時,必須使用套管連接緊密,在地面下不允許有接頭,出入地面處必須套用彎頭。

  地面沒有封閉之前,必須保護好PVC套管,不允許有破裂損傷,鋪地板磚時PVC套管應被覆蓋,釘木地板時,電源線應沿墻角鋪設,以防止電源線被釘子損傷。